        為什麽對自容式充油電纜的主絕緣在投運後一般 不做直流耐壓試驗?

        發布時間:2022-09-20 01:34:39 瀏覽次數:2142

        1條回答
        回答1
        2022-09-20 01:38:28

          (1)用其他試驗進行監視。在運行中,外力可能對自容式充油電纜線路有破壞作用,這可以通過測量外護套的絕緣電阻和對油壓進行監視;絕緣老化則可通過油性能變化進行監視。因此,無必要再進行直流耐壓試驗。


          (2)電壓高,試驗困難。自容式充油電纜的電壓等級高,因此試驗電壓也高,而且在終端頭周圍還有許多其他電氣設備,一般難以進行電壓很高的耐壓試驗。


          基於上述,對自容式充油電纜的主絕緣在投運後,除特殊情況外,一般不 做直流耐壓試驗。