        工頻耐壓試驗時的試驗電壓,為什麽要從零升起,試畢又應將電壓降到零後再切斷電源?

        發布時間:2022-09-26 01:38:58 瀏覽次數:2240

        1條回答
        回答1
        2022-09-26 01:40:43

          工頻耐壓試驗時,電壓若不是由零逐漸升壓,而是在試驗變壓器初級繞組上突然加壓,這時將由於勵磁湧流而在被試品上出現過電壓。


          若在試驗過程中突然將電源切斷,對於小電容量試品,會由於自感電勢而引起過電壓。因此對試品做工頻耐壓試驗時,必須通過調壓器逐漸升壓或降壓。